특고압배전반
EHV SWGR (특고압 폐쇄배전반)
개요
특고압 폐쇄배전반은 고성능 진공차단기(VCB), 가스차단기(GCB) 또는 진공접촉기(VCS)를 내장 하여 전력공급의 우수함 및 안전성에 역점을 두고 제작되어 각종 발전설비, 산업플랜트,빌딩,수처리장등의 전력 설비를 최적화할 수 있는 배전반입니다. 특히 국내 안전공사시험 규정을 만족시킴으로서 제품의 신뢰도가 높이 평가 되고 있습니다.
제품의 특징
1. 높은 신뢰성의 차단기 사용
전동 스프링 방식 / 솔레노이드 방식 채택으로 안정된 전기 및 기계적 특성 보유
차단부의 우수한 차단 및 투입 특성과 견고한 동작 기구로 장수명 유지
고 진공상태 하에서 전류차단시 절연회복 특성이 우수
2. 광범위한 적용범위
3.3kV 400A에서부터 38kV 3,150A까지 제작 가능
빌딩, 플랜트, 원자력 발전소 등 광범위한 납품실적 보유
3. 사용자 안전 및 요구 만족
Internal Arc Proof Test, 4구획의 내부 금속격벽, Interlocking System 등 채용으로 고객 안전 확보
고객 주문 사양에 따라 최적 설계 및 제작 가능
4. 증설 및 보수 용이
기능별 및 용도별 Unit화 되어 있으므로 시스템 증설 용이
차단기 및 계기용 변성기 등이 인출형 구조로 되어 있어 보수 용이
표준화된 설계로 동일 용량의 차단기 호환 가능
Extra High Voltage Switch Gear
Items | Bases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standards | IEC, BS | ESB | JEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Voltage [KV] | 3.6/7.2/12(15)/17.5/24/36 | 4.76/7.2/15/25.8 | 3.45/6.9/11.5/23/34.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Bus Current [A] | 400, 600, 800, 1200, 1500, 2000, 25000, 3000, 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Short-time Current (1s) [KA] |
8, 12.5, 20, 25, 31.5, 40 |
Rated Impulse Withstand Voltage (Maximum Volue) & Rated Withstand Voltage (Virtual Value) |
Voltage | 7.2KV | 12KV | 15KV(17.5KV) | 22.9KV(24/25.8KV) |
BIL [KV] | 60(45)2) | 75 | 75(95)3) | 125 | |
WithstandVoltage [KV] | 20(16)2) | 28 | 20(16)2) | 50 |